Bonsoir les amis

Jai un probleme avec mon sol de fondation .il est trés gonflant.on a decider d'executer d'un radier général mais maleureusement un autre problem est survenu apres .une préssion de gonflement 260 KPA et la Contrainte du sol est de 2.00 bars .j' aimerai avoir lavis de quelqu'un qui a deja rencontre et resolu ce type de probleme.merci d'avance

  • Réponses 2
  • Vues 1.4k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_40508

Bonjour

Ton ouvrage est il déjà construit ? Qu'est ce que tes 2 bars : contrainte admissible ? effective après calcul / construction ?

Le soucis c'est que 2 bars = 200kPa < pression de gonflement => ton radier remonte (ou va le faire !)

A priori le radier n'est pas une solution adaptée à ton cas.

  • 2 semaines après...
  • Auteur
comment_41069

Bonjour

mon ouvrage n'est pas encore construit / Analyse du sol : 2 bars ( contrainte admissible) ; une préssion de gonflement 260 KPA

j' aimerai avoir lavis de quelqu'un qui a deja rencontre et resolu ce type de probleme.merci d'avance