- Replies 10
- Views 5.8k
- Created
- Last Reply
Most Popular Posts
-
BJR KARIM TU PEUX TJRS UTILISER UNE METHODE BASEE SUR LES LIGNES DE RUPTURE. MAIS MOI PERSONNELLEMENT QUAND J'AI UN PORTE A FAUX PAR EXEMPLE DE 2.00 m ET EN DALLE PLEINE JE LE CALCULE SIMPLEMENT COMM
-
merci mes amis... à mon avis on doit vérifier la flèche du porte à faux.. ma question est si nous avons un porte à faux esq de préférence on le fait: 1. en corps creux 2. dalle pleine encastrée sur
-
POUR DES PORTE A FAUX DE 2.00 m METTRE DES GOUSSETS AU NIVEAU DES ENCASTREMENTS POUTRES-POTEAUX ME SEMBLE UN PEU COMPLIQUE ( COFFRAGE, FACONNAGE DES ACIERS, DIMENSIONS DES CADRES POUR REPRISE DES EF
salem
dans une etude de R+4 larchitecte a propose des porte a faut de 2 m il ya qui sont en corp creux et autres en dalle pleines svp aidez moi en mindiquons si c sufisant de mette c porte a faut avec contre pois et est ce que c tolerable de faire porte a faut de 2 m en corp creux - zonne 2
merci davance