  • Bonsoir, Si les boulons 10.9 dans votre projet reprennent les moments par traction et l'effort tanchant par cisaillement (voir note de calcul ) alors pas de problème, mais si l'effort tran

  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid

    SALUTATIONS je pense que notre ami cherche ou va t'on voir le marcage des sigles HR10.9 pour les entreprise certifié bien sur on voi cela Marquage du même sigle du fabricant sur les vis, l

Featured Replies

comment_41040

Boulon

boulon - n.m.

[Div.] Accessoire de fixation ou d'assemblage compose d'une vis a tige filetée cylindrique munie d'une tête de serrage (v. ill. Têtes de boulons et de vis), associe a un écrou et éventuellement une rondelle. - Désigne aussi l'ensemble vis et écrou.

[Geo.] [T.S.] Tige d'acier de 1,5 a 5 m de longueur, utilisée pour le renforcement des massifs rocheux ; selon les cas, peut être foncée dans le terrain (renforcement par confinement) ou ancrée après foration (avec ancrage par expansion en extrémité ou scellement au coulis sur toute la longueur) ; contribue aussi a la résistance au cisaillement du massif.

Assemblage par boulons

Presse_etoupe.jpg

boulon ordinaire

[C.M.] Boulon destiné à une mise en œuvre simple, sans serrage contrôlé, par opposition au boulon HR.

Boulon d'éclisse ordinaire pour rail

fig097.jpg

boulon HR

[C.M.] Sigle HR : Haute Résistance. Boulon possédant des caractéristiques mécaniques supérieures à celles du boulon ordinaire et généralement mis en place avec un serrage contrôlé à l'aide d'une clé dynamométrique. Dans un assemblage réalisé avec ce type de boulons, les efforts sont transmis par le frottement des pièces mobilise par leur serrage.

p21.jpg

Boulon à haute résistance TCB (Tension Control Bolts)

pieces-boulon.gif

Ref.

http://www.editions-eyrolles.com/Dico-B ... 0c8e1b73e2

http://www.editions-eyrolles.com/Dico-B ... 1fe17e0da1

  • Author
comment_41049

Salut

Merci pour les informations. Le problème que j'ai rencontré au niveau du chantier, c'est que l'entreprise ma fournis des boulons indiqué sur leur têtes 10.9 seulement, ce qui mentionne que ces des boulons ordinaire de classes 10.9.

est ce que c'est juste?,et y a t-il des normes FR ou Algeriennesou Eu qui parlent sur ce sujet?

:?:

  • Expert
comment_41070

Bonsoir,

Si les boulons 10.9 dans votre projet reprennent les moments par traction et l'effort tanchant

par cisaillement (voir note de calcul ) alors pas de problème, mais si l'effort tranchant est repris par

frottement, alors le boulon doit être à serrage controlé HR.

En général, certains boulons ordinaires sont galvanisés mais les boulons HR sont noirs .

Bien à vous.

  • Expert
comment_41099

Bonjour,

Je reviens sur le sujet, vous trouverez ci dessus un extrait d'un document qui traite ce sujet . Ci joint le document complet.

===========================================================

2,2. – Boulons précontraints (dits aussi « boulons à serrage contrôlé »)

Il s’agit de boulons aptes à la mise en oeuvre de la précontrainte par serrage contrôlé.

Seules les Classes de qualité 8.8 et 10.9 sont concernées et le marquage spécifique

«HR» figure impérativement sur chaque élément du boulon (vis, écrou et rondelles).

L’identification «HR» distingue le boulon à haute résistance à serrage contrôlé des boulons

normaux de classe de qualité identique.

Sur le plan européen, il existe des projets de norme de produit et d’essai d’aptitude au

serrage en préparation. Ces projets de norme font référence aux normes EN 20898-1 et

EN 20898-2 pour les caractéristiques mécaniques.

Remarque : Les boulons HR peuvent être utilisés en cisaillement lorsqu’ils sont serrés

comme des boulons normaux; les rondelles ne sont alors plus nécessaires.

Dans le cas de la norme NF P 22430, les règles de l’art interdisent la notion de précontrainte

contrôlée. L’Eurocode 3 – DAN permet leur utilisation comme boulons normaux,

même lorsque serrés par serrage contrôlé. .......................

====================================================

Suivant la DIN , pour les 8.8 et 10.9 , il y a metrique, et metrique noir.

les metrique noir sont pour le serrage controlé.

C'est pour ça je vous ai posé la question s'ils sont noirs vos boulons.

Bien à vous

F101377(1)_boulons.pdf

  • 2 years later...
  • 2 weeks later...
comment_68178

merci de m'aider ,

on a une cornière avec L 80x80x8 assemblé a un gousset d'épaisseur 8mm

on a aussi une force de traction appliqué sur la cornière égale a 150 kN

et on doit trouvé le nombre de boulons et leur diamètre ?