Bonjour,

Voici une coupe au niveau du plancher et du mur, sachant que le mur reprends la poussée des terres comme un mur de soutènement.

Comment encastreriez vous le mur dans le plancher béton ?

J'ai déja fais un premier calcul mais je souhaiterais avoir vos avis.

Au niveau calcul j'ai mis des attentes de type Start HA 10 dans le voile, le treillis soudé est ancré dans la partie inférieure du voile, c'est à dire sous le plancher.

Merci

  • Réponses 11
  • Vues 4.2k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Images postées

recommended_posts

comment_41360

Il s'agit d'un plancher porté donc appuyé sur un reseau de longrines et pieux.

merci à+

.

RE-BJR NICO.

MAINTENANT C'EST BEAUCOUP PLUS CLAIR.

PUISQUE L'ENTREPRENEUR EXIGE QUE LES TETES DE PIEUX SOIENT ARRETEES AU MEME NIVEAU (60cm AU DESSOUS DE LA DALLE).

MOI JE TE PROPOSE DE FAIRE LOCALEMENT UNE SUREPAISSEUR DE LA DALLE AU NIVEAU DE SA JONCTION AVEC LE VOILE ( UN GENRE DE GOUSSET MAIS INVERSE).

COMME CELA JE PENSE QUE TU EVITES TOUT PROBLEME AVEC LE BOUT DE VOILE DE 60cms SOUS DALLE AU POINT DE VUE CISAILLEMENT.

SINCEREMENT CE BOUT DE VOILE ME DERANGE BEAUCOUP