cher amis j'ai un prob au module arch poutre, mon cas à traiter est une poutre continus (22x45) [X]----4.18----[X]---3.63---[X]

Erreur: "Les aciers inférieurs ne sont pas ancrés sur appui intermédiaire"

je ne sait pas comment remédier à cette erreur. merci d'avance.

  • Replies 2
  • Views 3.3k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • Bonjour, vous pouvez aller dans hypothèses==>ferraillage==>hypothèses==>ancrage!. Cocher crosse admise: C'est suffisant pour elliminer l'erreur.Si vous voulez prolonger la barre in

Featured Replies

  • Expert
comment_41362

Bonjour,

vous pouvez aller dans hypothèses==>ferraillage==>hypothèses==>ancrage!.

Cocher crosse admise: C'est suffisant pour elliminer l'erreur.Si vous

voulez prolonger la barre inférieure alors cocher : Ancrage auto (par

croisement par exemple).

Parfois, si les 2 poutres sont destinées à la préfabrication, alors aller

dans affichage==>plan interactif puis séléctionner les barres inf.

Pour "crochet 135° vous pouvez choisir équaire au lieu de barres droites

par exemple (dans le cas ou vous ne cocher pas ancrage auto).

Bien à vous