Jump to content
Posted
comment_41661

bonsoir tout le monde; voila j'ai trouver que la Justification vis-à-vis de l’effet P-DELTA n'est pas vérifier dans le sens Y plus exactement 0.10 < teta k <0.20

d'aprés le RPA99 version2003 il faut augmenter les effets de l’action sismique calculés par an facteur égale à 1/(1- tetak)

alors ma question est que veut dire cette article ou bien que faut il faire (est ce que je doit multiplier E par 1/(1- tetak) dans le sap2000) :?:

et merci

  • Replies 2
  • Views 1.9k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

  • Author
comment_41685

salamo alaykoum

voici mon ami la réponse de votre sujet:

merci beaucoup ; alors si j'ai bien compris puisque ma structure n'est pas vérifier suivant Y alors je multiplie Ey par (1/(1-?y ))