  • lahlou dahmani
    lahlou dahmani

    Bonjour, Dans le cas des bâtiments industriels, il est préférable d'utiliser les combinaisons simplifiées suivantes: Présence d'une charge variable:       1.35 G + 1.5 Q Présence de deu

  • lahlou dahmani
    lahlou dahmani

    Dans le cas de la charge de soulèvement du vent (action vers le haut), on ne tient compte que de la charge permanente . Donc pas de charge d'exploitation Q.  pour avoir une combinaison la plus dé

  • rachidnada
    rachidnada

    et Quand la charge variable est vers le haut (cas du vent de soulèvement):  G-1.5v   avec v en valeur absolue. le coef 1.35Q ? == 1.35 Q -1.5V  ? j ai une confondue la ? merci