Jump to content
Posted
comment_42082

salut, je suis un étudiant et je veux une réponse pour cette question :

pourquoi en Tunisie on prend toujours fc28 = 22 MPa comme hypothèse de calcul et on ne prend pas par exemple 23 ou 21 MPa ?

  • Replies 15
  • Views 46.1k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • Salut, il y a plusieurs classes de bétons, dans ton cas je crois que c'est C20/25: le premier chiffre représente la résistance à la compression sur cylindre (cylindre de 300mm de hauteur x 150 mm d

  • imported_kante
    imported_kante

    la résistance à la compression du béton après 28 jours est fonction de la classe de béton utilisé. par exple le B15. B20. B22. B25..... Et en général dans les calculs les ingénieurs utilisent la clas

  • bonjour, en general le béton est definit par sa classe C20/25 C25/30 ou autres. pour le batiment en général la résistance exigée par le RPA99 Algérien est de 20MPa. De ce fait on demande une classe d

Featured Replies

comment_84658

bonjour,

dans le meme sujet je pose la question suivante:

si l'entreprise a realisé une glissiere en beton de fc28=22MPA et que le cps exige fc28 de 35MPA? est ce que la cette glissiere sera detruite ou on va l'accepté avec une dimunition des prix,et encore est ce que fc28=35MPA pour une glissiere en beton n'est pas trop exagerer

 

 

comment_84714

bonjour,

 

le RPA fixe une résistance minimale de 20 MPA pour les ouvrages neufs, ceci dit les résistances issues des essais sclérométriques  ne sont données qu'à titre indicatif, on ne peut les prendre comme valeurs réelles définitives, de plus à des niveaux bas on se demande si le béton armé se comporte comme tel, je dis cela en pensant notamment à l'adhérence

Edited by abdin

  • 8 months later...
  • 3 years later...
  • 1 year later...
comment_134528
Le 29/12/2013 à 14:07, nami a dit :

bonjour Alaikoum,

Tjrs dans le même sujet, j'aurais aimé avoir votre avis sur un résultat d'essai au scléromètre effectué sur des éléments porteurs d'un

 

établissement datant de plus de 30 ans, et qui est a donné un résistance maximale de l'ordre de 128 à 174 bars ( sachant que le

 

RPA 99 Version 2003 fixe une résistance minimale de 22 MPa )

 

Alors, que pensez vous de la conduite à tenir devant une telle situation?

 

Barak Allah Fikoum pour les avis!

 

nami.

Le Scléromètre donne une indication sur la résistance du béton.  cette valeur est celle atteinte par le béton en fin de prise (90 jours il y a 30 ans). Pour avoir une meilleure idée sur cette résistance, il faut procéder à un carottage. le carottage serait fait un spécialiste dans les règles de l'art en tenant compte de l'état de l'édifice.

puisque ce sont des éléments porteur, et la résistance est si faible un diagnostic de l'état de fissuration est à dresser. de plus une vérification par calcul est à faire aussi et notamment le calcul de l'état de contrainte dans le béton vis à vis des charges supportées.

ces éléments devraient permettre de démolir ou non.

 

Bonne chance

 