Posted April 4, 201014 yr comment_42168 salam alaikoum SVP est que vous pouvez m'aider la pré dimensionnement des poteaux se fait en compression simple a L'ELS ou a L'ELU et est ce que la loi de dégression des charges d'exploitation est toujours appliqués dans le cas des bâtiments a étage d'habitation et comment faire si le bâtiment contient des bureaux avec les logements
April 4, 201014 yr comment_42169 le calcul se fait qu'l'elu voila comment se fait: III.2.2 PREDIMENSIONNEMENT DES POTEAUX : La section transversale des poteaux est de forme carrée (a x a). Les prescriptions du R.P.A99 (version2003) sont : La ville de Mahelma se trouve en zone sismique III donc les poteaux doivent satisfaire les conditions suivantes : En zone III - Min ( b1,h1) ?30 cm - Min (b1,h1) ?he/20 - 1/4 ??b1/h1 ??4 La surface de la section transversale : B= a x a => B= a2 Le moment d’inertie : I = (b1).(h1)3/12 = (a).(a3)/12 => I=a4/12 Le rayon de giration : i = ?(I/B) = ?((a4/12)/a2) => I= a/?12 Le calcul de l’élancement mécanique : ? = lf/i Pour notre cas le poteau est considéré comme articulé à une extrémité et encastré à l'autre donc la longueur du flambement lf = lo / ?2 . l0 : longueur de notre poteau : l0=5.6 m lf= 0.707x lo Pour ? ? 50 on prend ?=35 : ?=(0.707.lo)/ (a/?12 ) => a ? (0.707. ?12 . lo)/35 => a ? (0.707. ?12 . 5,6)/35 a ? 0.391 m Donc on choisit : a=40 cm (une section 40 x 40 cm2) La vérification si le coté du poteau a satisfait les prescriptions du R.P.A : b1=h1=a -Min ( a,a) = a =40 cm ??30 cm - Min (a,a) = a =40cm ??????/20) =28cm Les 3 conditions sont verifiées. - 1/4 ????a /a = 1) ??4
April 4, 201014 yr comment_42176 REMARQUE : IL FAUT AJOUTER EN DERNIER UNE VÉRIFICATION TRÈS IMPORTANTE EN ZONE SISMIQUE SELON LE RPA QUI EST COMME SUIT : Nd/(Br x Fc28) < 0.3 ET C'EST BON
January 5, 201213 yr comment_62095 salam alaikoum SVP est que vous pouvez m'aider la pré dimensionnement des poteaux se fait en compression simple a L'ELS ou a L'ELU et est ce que la loi de dégression des charges d'exploitation est toujours appliqués dans le cas des bâtiments a étage d'habitation et comment faire si le bâtiment contient des bureaux avec les logements j'ai besoin la réglementation générales en algérie pour faire le pré dimensionnement tout les documents techniques mr6
February 2, 201213 yr comment_63049 Bonjour, IL ne s'agit que d'un prédimensionnemnt, le calcul au flambement est un dimensionnement c'est la stabilité de forme. la vérication à l'effort normal réduit selon le RPA le couvre suffisemment. Cependant, attention le rapport vde rigidité entre poteau et poutre. A+
March 20, 201212 yr comment_64266 merci bien mr cherif85 mais je comprend pas la point d'interrogation ,c à dire quoi svp
July 25, 201212 yr comment_68708 Salam Le point d’interrogation est l'élancement lambda ! Salam Le point d’interrogation est l'élancement lambda ! salut s'il vs plait vs designez quoi quand vous mettez plusieurs points d'intero merci d'avance