comment_42393

pour le calcul du moment résistant d'un poteau solliciter en flexion composée on utilise la corbe d'interaction P-M ou P-M-M

la formule que vous aver donnée est valble uniquement pour une poutre en flexion simple

: Mr =As.fe.z/?s.

voila mon fichier excel

comment_42642

Les moments résistants MRc, du poteau et ?MRc sont calculés en considérant l’interaction avec l’effort normal dans la situation sismique de calcul pour le sens considéré de l’action sismique (plumier chap.10)

voici un document etabli par moi et Mr TALEB Rafik sur le calcul Dimensionnement capacitaire des poteaux en Béton Armé ainsi que le calcul du moment résistant d'une section sollicitée en flexion simple.

le calcul du moment résistant des poteaux et poutres permet en effet de justifier la condition RPA MRc >= 1.25 ?MRc (condition poteau fort - poutre faible), dans le cas ou le contreventement est assurer par les portiques ou mixte portiques-voiles.

il ya lieu de noter qu'il faut dimensionner un élément porteur (poteau ou voiles porteur) dans le cas sismique pour limiter le risque de rupture fragile sous sollicitations d'ensemble dues au séisme, l'effort normal de compression de calcul est limité par la condition suivante (RPA 99 V.2003):

v = Nd / Bc . fc28 <=0.3

Les diagrammes d’interaction M – N justifie cette valeur particulière .

5.Chapitre II- Dimensionnement capacitaire des poteaux BA.doc

  • 1 year later...
comment_57757

MERCI MAIS COMMENT CALCULER

1-MRXX ET MRYY 8.Chapitre V- Dimensionnement des structures en portiques autostables avec Poutres Faibles – Poteaux Forts En utilisant le diagramme d’interaction

2- ainsi pour les poutres quel formule vous avait utilisé sur le m chapitre