bonjour tt le monde salam alikom je suis ingenieur en VRD ,je vous remerci ts pour ce forum .

je suis entrain de faire le drainage d'un mur de soutenement d'une longueur total de 60m et de 3 niveau different pour les fondation .j'ai prevu pour ce drainange des conduite en PVC perforé de diametre 200mm .

jaimerai savoir si cette conduite devrai avoir une pente ou b1 la poser directement sur la partie superieur de la fondation sans aucune pente .je vs remercie d'avance allah yahfadkom.

  • Réponses 3
  • Vues 4.8k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

Images postées

recommended_posts

comment_42431

Bonsoir !!

Prévoir un système de drainage renforcé moyennant une couche verticale de gravier recouvrant le dos du mur, suivie d’une couche de matériau filtre. Il est recommandé d’utiliser un géotextile filtrant de 200 g/m2 enveloppant un matériau drainant (gravette 5/20) sur au moins 2/3 de la hauteur du mur, voir la figure ci-joint.

  • Auteur
comment_42450

Un grand merci a tous ,just jai oublié de mentioner un autres detail ,il sagit de la difference de niveau entre les fondations du mur de soutenemnt donc j pe pa appliker une seule pente pour tt la conduite de drainage comme jai fait le choix d'un PVC PN10 perforé je me sui di je vais utiliser des coudes 90° pour passer d'une fondation a une autre et c pour rapprocher au maximum le drain de la fondation est ce just ,merci d'avance.