Posted April 13, 201014 yr comment_42711 Bonjour Un poteau ségrégué à la base (d’un coté, deux …..etc.) Quand je décide la démolition ? Quel sont les essais que je peux demander ? Merci
April 13, 201014 yr comment_42725 Si les segrégations sont profondes c'est à dire au delà des aciers, là il faut refaire l'element si par contre elles sont superficielles au niveau de l'enrobage, il faut colmater.
May 28, 20159 yr comment_99542 en dehors du fait qu'il faille corriger cette ségrégation en fonction de son étendue et de sa position,il y alieu surtout d'en rechercher les causes qui sont multiples afin de crectifier le tir.- problème de sur-ferraillage- hauteur de chute du béton trop haute- mauvaise vibration- sur-vibration etc..A+
June 2, 20159 yr comment_99625 bjrTu peux utiliser des produits de réparation des épaufrures si la ségrégation est superficiel.dans l'autre cas si elle est profonde reprendre le poteau.surtout éviter cette ségrégation comme l'on dit les prédécesseurs avec la hauteur de chute.le diamètre des granulats,et la densité du ferraillage.a+