Aller au contenu
Posté(e)
comment_42860

Salam

Quelqu'un à une idée sur comment predimensionné un escalier métallique de secours? la hauteur de l'étage est de 3,5 m sous dalle.

Merci

  • Réponses 2
  • Vues 2.7k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • gerard demeusy
    gerard demeusy

    l'escalier de secours,la surcharge est de 400 daNm²,les gardes corps de par et d'autre est de 15kgm,le caillebotis,a savoir si c'est du gorgé ou non,vous pouvez retenir(caillebotis de sécurité) 45 daN

recommended_posts

comment_42867

Salam

Quelqu'un à une idée sur comment predimensionné un escalier métallique de secours? la hauteur de l'étage est de 3,5 m sous dalle.

Merci

l'escalier de secours,la surcharge est de 400 daNm²,les gardes corps de par et d'autre est de 15kgm,le caillebotis,a savoir si c'est du gorgé ou non,vous pouvez retenir(caillebotis de sécurité) 45 daNm²,le flèche est de 1/300° de la portée,sauf spécifications contraires selon D.P.M(document particulier du marché) Les limons en CPN,minimum 200,pour la fixation des marches.Pour le reste il faut appliquer la règle de Blondel,ou de Rondelet:2h+g=60 a 65cm

cordialement

gérard demeusy