bonsoir tout le monde ; voila j'ai rencontrer un probléme avec la condition de l'effort normal réduit

voila la condition:

7.1.3.3 Effort normal réduit

On entend par effort normal réduit, le rapport : v= Nd /Bc . Fcj

Nd désigne l'effort normal de calcul s'exerçant sur une section de béton ;

Bc est l'aire (section brute) de cette dernière

fcj est la résistance caractéristique du béton

7.4.3.1 Sollicitations normales

Outre les vérifications prescrites par le C.B.A et dans le but d'éviter ou limiter le risque de rupture fragile sous sollicitations d'ensemble dues au séisme, l'effort normal de compression de calcul est limité par la condition suivante : v<=0.3

sous sollicitations d'ensemble dues au séisme, veut dire qu'on prend la combinaison G+Q+E ou bien sous E

et merci

  • Replies 13
  • Views 13k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • Beau raisonnement, je trouve, seulement il est dit ce que notre ami a souligné dans l'article : Donc c'est due au SEISME et qui dit séisme dit combinaisons Accidentelles. Peut on dire que la G+Q

Featured Replies

comment_42940

limiter le risque de rupture fragile sous sollicitations d'ensemble dues au séisme, l'effort normal de compression de calcul est limité par la condition suivante : v<=0.3

salutations

cette condition vous dit qu'il ne faut pas dépassé la motier de la contrainte de béton qui est (0.6Fc28)/2 = 0.3Fc28.

donc pour Fc28=25Mpa----> 0.3 F28= 15/2=7.5Mpa

donc l'effort normale de compression N verifié par CBA sera de verifé les contranite à l'ELS

puisque la formule de l'effort reduit est une condition pour la verification de contraintes

donc la condition sera verifè sous G+Q seulement

j'espere que je me suis pas trampé!!

comment_43054

...cette condition vous dit qu'il ne faut pas dépassé la motier de la contrainte de béton qui est (0.6Fc28)/2 = 0.3Fc28.

donc pour Fc28=25Mpa----> 0.3 F28= 15/2=7.5Mpa

donc l'effort normale de compression N verifié par CBA sera de verifé les contranite à l'ELS

puisque la formule de l'effort reduit est une condition pour la verification de contraintes

donc la condition sera verifè sous G+Q seulement

j'espere que je me suis pas trampé!!

Beau raisonnement, je trouve, seulement il est dit ce que notre ami a souligné dans l'article :

...

7.4.3.1 Sollicitations normales

Outre les vérifications prescrites par le C.B.A et dans le but d'éviter ou limiter le risque de rupture fragile sous sollicitations d'ensemble dues au séisme, l'effort normal de compression de calcul est limité par la condition suivante : v<=0.3

Donc c'est due au SEISME et qui dit séisme dit combinaisons Accidentelles.

Peut on dire que la G+Q ou même 1.35G+1.5Q sont des combinaisons accidentelles? A vos avis?

Cordialement,

LeKiNguBu

  • Author
comment_43094

sous sollicitations d'ensemble dues au séisme, veut dire qu'on prend la combinaison G+Q+E ou bien sous E ?

et merci

bonsoir a tout les membres ; qui peut me répondre a cette question

comment_43096

bonsoir a tout les membres ; qui peut me répondre a cette question

Il bien entendu d'utiliser les combinaison sismique, pour les poteaux (G+Q+/-1.20 E ou 0.80G+/-E)

La combinaison G+Q pour vérification des déformation à ELS. qui limite la contrainte du béton à 0.6 Fc28.

  • Author
comment_43107

bon jour ,

l'article de RPA est claire c.a.d l'effort reduit sous charge sismique ( combinaison : G+Q+-1,2E G+Q+-E 08G+-E ).

merci

merci bien , alors sous combinaison sismique la plus defavorable

comment_43127

Salut,

J'ajouterai que la même vérification similaire à celle de l'RPA (v</=0.3) est préconisé par l'Eurocode8 et l'ACI

Pour l'EC8 : Nd/Bc.fcb <ou= 0.4

Et l'ACI : Pu/Po <ou= 0.35 ; avec Po charge nominale limite de la section brute.

Vous remarquerez bien que la condition de EC8 est plus pénalisante.

Crdt,

UbU

  • Author
comment_43129

Salut,

J'ajouterai que la même vérification similaire à celle de l'RPA (v</=0.3) est préconisé par l'Eurocode8 et l'ACI

Pour l'EC8 : Nd/Bc.fcb <ou= 0.4

Et l'ACI : Pu/Po <ou= 0.35 ; avec Po charge nominale limite de la section brute.

Vous remarquerez bien que la condition de EC8 est plus pénalisante.

Crdt,

UbU

merci bien ;)

  • 2 years later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest