Aller au contenu
Posté(e)
comment_42937

bonsoir tout le monde ; voila j'ai rencontrer un probléme avec la condition de l'effort normal réduit

voila la condition:

7.1.3.3 Effort normal réduit

On entend par effort normal réduit, le rapport : v= Nd /Bc . Fcj

Nd désigne l'effort normal de calcul s'exerçant sur une section de béton ;

Bc est l'aire (section brute) de cette dernière

fcj est la résistance caractéristique du béton

7.4.3.1 Sollicitations normales

Outre les vérifications prescrites par le C.B.A et dans le but d'éviter ou limiter le risque de rupture fragile sous sollicitations d'ensemble dues au séisme, l'effort normal de compression de calcul est limité par la condition suivante : v<=0.3

sous sollicitations d'ensemble dues au séisme, veut dire qu'on prend la combinaison G+Q+E ou bien sous E

et merci

  • Réponses 13
  • Vues 13.2k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Beau raisonnement, je trouve, seulement il est dit ce que notre ami a souligné dans l'article : Donc c'est due au SEISME et qui dit séisme dit combinaisons Accidentelles. Peut on dire que la G+Q

recommended_posts

  • 2 ans après...
comment_97679

bonjour,
La vérifecation de l'effort normal reduit selon le RPA est sous les sollicitations due au séisme ;
G+Q+-E
0.8G+-E ou G+Q+-1.2E pour les portique autostable

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…