Jump to content

Featured Replies

comment_43275

afin de vérifier la fiabilité du staadpro et sa comparaison avec le logiciel etabs , je vous propose Mr KERAZ un simple modele 3D d'un bâtiment .

IL s'agit d'un batiment en R+7 AVEC l'ajout des petits voiles "fusibles" au niveau des poteaux d'angle .

1271997717.JPG

le but du modéle staadpro est:

déterminer le torseur des efforts M, N, T au niveau de centre de gravité voile-poteau d'angle sous les combinaisons

G+Q+EX ...0.8G+EX "" tenir compte de l'alter-nativité de l'effet sismique

hypotheses :

PLANCHER COPRS CREUX 16+5 ....G=600 KG/m2

Q= 150 KG/m2

LA Charge linéaire induite par la maçonnerie au niveau des portique de rive est 5 kn/ml .

TYPE DU SOL ;S3.

poteau 40 x40 COFFRAGE CONSTANT .

POUTRE 30 X40 cm

Hauteur des étages =3.1m

E=3.1e7

LE SPECTRE de dimensionnement

1271998470.JPG

  • 2 weeks later...
comment_43648

BJR RACHID

EXCUSE LE RETARD.

JE TE JOINS LE FICHIER EXCEL AVEC LES EFFORTS AU CDG DU VOILE

(J'AI PRIS JUSTE CELUI QUI EST EN PARTIE SUPERIEUR DE TON MODELE JOINS ( J'AI AUSSI PRIS LE SELFWEIGHT)

QU'EN PENSES TU ?

RESULTATS EFFORTS.xls[/attachment:p9awagmz]