    gerard demeusy

    l'effort de précontrainte pour un boulon de 20 No=17,64T O.K Pour le couple de serrage,l'incidence est sur le coefficient K qui est fourni par le constructeur,ce coefficent K,varie de 0,110 a 0,115.D

Featured Replies

comment_43184

Bonjour,

Concernant les boulons HR en France (normalisés NF), le couple de serrage dépend d'un coefficient k indiqué sur les boites de boulons. Très souvent d'ailleurs le couple de serrage est aussi indiqué.

La formule de calcul est la suivante: Cs = 0,88 x k x d x P avec d le diamètre, et P la précontrainte (Norme NF P 22466)

avec P = 0,8 x As x Sigmaeb

Par exemple, pour un boulon de diam 20 (As=245 mm²) de qualité HR1 (sigmaeb = 90 daN/mm²)

P = 17640 daN

Cs= 3104,64 x k (en newton-mètre)

comment_43257

En France, on peut effectivement travailler avec l'eurocode (il est d'ailleurs normalisé NF) mais ce n'est pas encore obligatoire.

Donc de nombreux calculateurs continuent d'appliquer les CM66

  • 3 weeks later...
comment_43743

Bonjour,

Concernant les boulons HR en France (normalisés NF), le couple de serrage dépend d'un coefficient k indiqué sur les boites de boulons. Très souvent d'ailleurs le couple de serrage est aussi indiqué.

La formule de calcul est la suivante: Cs = 0,88 x k x d x P avec d le diamètre, et P la précontrainte (Norme NF P 22466)

avec P = 0,8 x As x Sigmaeb

Par exemple, pour un boulon de diam 20 (As=245 mm²) de qualité HR1 (sigmaeb = 90 daN/mm²)

P = 17640 daN

Cs= 3104,64 x k (en newton-mètre)

l'effort de précontrainte pour un boulon de 20 No=17,64T O.K

Pour le couple de serrage,l'incidence est sur le coefficient K qui est fourni par le constructeur,ce coefficent K,varie de 0,110 a 0,115.D'autre part il est d'usage de majorer de 10% le couple de serrage,en raison des pertes de précontraintes a long teme