Jump to content
  • Replies 8
  • Views 1.6k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • le règlement RPA dit que la distance entre CDG et CDT ex = ey = 0.05Lmax ( Lmax : la grande dimension de bâtiment) , on prend la valeur maximale entre celle-là et la valeur qui nous l'avons calculer m

Featured Replies

comment_43223

slt,

personnellement je connais pas une distance bien connue fixée par les reglements en vigueur, mais tant que la distance est petite tant l'economie en matiere ( notament les voiles ) est spectaculaire et inversement.

cordialement

comment_43225

le règlement RPA dit que la distance entre CDG et CDT ex = ey = 0.05Lmax ( Lmax : la grande dimension de bâtiment) , on prend la valeur maximale entre celle-là et la valeur qui nous l'avons calculer manuellement (ex et ey) .

comment_43233

le règlement RPA dit que la distance entre CDG et CDT ex = ey = 0.05Lmax ( Lmax : la grande dimension de bâtiment) , on prend la valeur maximale entre celle-là et la valeur qui nous l'avons calculer manuellement (ex et ey) .
.

BJR , JE VOUDRAIS APPORTER UN LEGER CORRECTIF EST DIRE CE QUI SUIT :

e = 5% L est la valeur que l'on prend pour tenir compte de la torsion accidentelle dans le cas ou e < 5% L

TANT QU'A LA DISTANCE ENTRE LE CDG ET LE CDT ELLE N'EST PAS DEFINIE REGLEMENTAIREMENT ( ET C'EST TANT MIEUX , SINON ON AURAIT PRATIQUEMENT LES BATIMENTS QUI REVIENNENT).

comment_43242

salut

quelle est la distance entre le centre de masse et le centre de torsion qu'il faut respecter

merciiiiiiiiiiiiiiiii

slt, Si j’ai compris vous voulez savoir la distance entre le centre la masse et le centre de rigidité

Qui provoque la torsion.

Réglementaire la distance n’est pas limité mais le code nous exige de la minimiser le plus possible qui laisse une grand marge de diligence.

Etabs à cette utilité de calculer la valeur de torsion qui est le RZ (il faut le minimiser au deux premier mode au moin 10%) au niveau du tableau de la participation massique ainsi la valeur de ex et ey de chaque étage.

comment_43262

slt, Si j’ai compris vous voulez savoir la distance entre le centre la masse et le centre de rigidité

Qui provoque la torsion.

Réglementaire la distance n’est pas limité mais le code nous exige de la minimiser le plus possible qui laisse une grand marge de diligence.

Etabs à cette utilité de calculer la valeur de torsion qui est le RZ (il faut le minimiser au deux premier mode au moin 10%) au niveau du tableau de la participation massique ainsi la valeur de ex et ey de chaque étage.

.

BJR FATEH.

VOUS DITES QU'IL FAUT MINIMISER LE Rz a 10% POUR LES DEUX PREMIERS MODES. (POUR LE STAAD PRO C'EST LE Ry) FINALEMENT CE N'EST QUE LA ROTATION AUTOUR DE L'AXE VERTICALE.

Rz EST UN ANGLE QUI EST DONNE SOIT EN RADIANS SOIT EN DEGRES (L'UNITE D'ANGLE N'A PAS UNE GRANDE IMPORTANCE).JE VOUDRAIS SAVOIR

1 - 10% DE QUOI ? (DU MOMENT QUE Rz EST UN ANGLE).

2 - EST CE QU'IL Y'A UNE REGLEMENTATION QUI LIMITE A 10%

MERCI FATEH

comment_43274

VOUS DITES QU'IL FAUT MINIMISER LE Rz a 10% POUR LES DEUX PREMIERS MODES. (POUR LE STAAD PRO C'EST LE Ry) FINALEMENT CE N'EST QUE LA ROTATION AUTOUR DE L'AXE VERTICALE.

Rz EST UN ANGLE QUI EST DONNE SOIT EN RADIANS SOIT EN DEGRES

Rz c'est le coefficient de la participation massique a l'axe z (pour l'ETABS)

1 - 10% DE QUOI ? (DU MOMENT QUE Rz EST UN ANGLE)

Si Rz est un angle pourquoi il est toujour inferieur à la valeur 100

et presque nul qu'on a un mode de torsion pure

2 - EST CE QU'IL Y'A UNE REGLEMENTATION QUI LIMITE A 10%

l'article du RPA 2.5.4 n'est pas claire peut étre RPA2010

? ????? ??? ????

Salutation .

comment_43278

il faut consulter le RPA enfin tien sa

4.2.7. Effet de la torsion d’axe vertical

L’augmentation de l’effort tranchant provoqué par la torsion d’axe vertical due à l’excentricité entre le centre de gravité et le centre de rigidité doit être prise en compte. Les efforts tranchants négatifs dus à la torsion devront être négligés.

Pour toutes les structures comportant des planchers ou diaphragmes horizontaux rigides dans leur plan, on supposera qu’a chaque niveau et dans chaque direction, la résultante des forces horizontales a une excentricité par rapport au centre de torsion égale à la plus grande des deux valeurs:

-5% de la plus grande dimension du bâtiment à ce niveau (cette excentricité doit être prise en considération de part et d'autre du centre de torsion)

- excentricité théorique résultant des plans.

  • 1 month later...
comment_44279

le règlement RPA dit que la distance entre CDG et CDT ex = ey = 0.05Lmax ( Lmax : la grande dimension de bâtiment) , on prend la valeur maximale entre celle-là et la valeur qui nous l'avons calculer manuellement (ex et ey) .

salam

e= 0.05 L (L=La longuer du plancher perpendiculaire a la force sismique x ou y

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest