Salam chers frères,
Toujours en relation avec mon projet du Mat d'éclairage que j'avais déjà discuté avec vous dans ces lien :
http://forum.lmgc.fr/viewtopic.php?f=30&t=13706
http://forum.lmgc.fr/viewtopic.php?f=42&t=13827
Maintenant , j'ai lancé mes calculs et je veux voir si les réactions et les efforts obtenus sont logiques ou pas !?
Voilà un peu de détails:
Pour les réactions au niveau des appuies 1 et 2 (voir l'image jointe):
J'ai obtenu : Appuie 1 & 2: Noeud 1 & 2.xlsx[/attachment:1kicaq10]
au niveau des fondations Appuies 3 et 4 (voir l'image ) :
J'ai obtenu : Appuie 3 & 4 :Noeud 3 & 4.xlsx[/attachment:1kicaq10]
Est-ce que c'est logique et ces charges ne sont pas grandes sachant que le poids de ma structure est égale presque :660 T.!?
Ma deuxième question: JE veux faire les assemblages pour quelques liaisons de la structure et au niveau des rotules( comme la liaison entre le poteau en B.A et le Fusée ),sachant que les profilés sont en tubes et je veux faire des assemblages boulonnés !? Ms j'arrive pas à le faire avec Robot ,il me donne des assemblages par soudure tjrs pour le cas des tubes :? !!? Cmt puis-je faire ? Est ce qu'il fait la différence entre une rotule et un encastrement pour définir le type d'assemblage ??...Merci en avance.Salam
Image:
Image structure.JPG[/attachment:1kicaq10]
Noeud 1 & 2.xlsx
Noeud 3 & 4.xlsx