Jump to content
Posted
comment_50685

Bonjour,

Je suis en train de calculer un plancher collaborant de type cofraplus 60 pour la réhabilitation complète des planchers d'un hotel.

voici l'avis technique en vigueur: http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS03-D/AD090607.pdf

Celui-ci ne présente aucune unité .... Je suis toujours occupé de jouer aux devinettes de plus pour un plancher de 5m isostatique d'épaisseur 24 cm il m'est impossible de vérifier le cisaillement des nervures; a moins que le Vu,s à calculer soit celui agissant sur une nervure et non par mètre linéaire de plancher ...(cf. Annexe 3)

Si quelqu'un à déjà fait se genre de calcul pourrai-t-il m'envoyer une note de calcul en tant qu'exemple, tout aide est la bienvenue.

Ci-joint la doc du cofraplus 60 : http://www.arcelormittal.com/distributionsolutions/repository/lionel%20pezzetti/arval/arval%20template/Downloads%20PDF/cofraplus_60.pdf

Pour l'instant j'ai juste réussi à calculer mes aciers d'anti-fissuration (cf. 2.33)....

Devant avoir un coupe feu supérieur à 30 min je compte calculer la section d'acier nécessaire à équilibrer le moment ultime et de mettre cette section dans les nervures par l'intermédiaire d'acier HA respectant les conditions minimales d'enrobages définies dans les règles FB.

Merci d'avance pour vos réponses,

Cordialement,

Guillaume

  • Replies 25
  • Views 33.4k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • Guillaume5967
    Guillaume5967

    Ci-joint ma note de calcul, cependant la vérification des flèches ne marchent pas, mon erreur doit venir dans le calcul de l'inertie du plancher mixte .... d'ailleurs si quelqu'un pourrai me détaill

  • Guillaume5967
    Guillaume5967

    Bonjour, Ci-joint ma note de calcul mise à jour; J'ai bien pris en compte l'effort rasant pour plusieurs nervures et non une seule. Par contre je reste partilculièrement septique sur le choix de

  • (said1975 a dit : j'ai une étude similaire mais pour une dalle de 8 m de portée. ma question est quel sont les limites de portée pour ce type de dalle? et comment on peut le savoir? quelles sont les c

Featured Replies

  • 3 months later...
  • Expert
comment_80946

 

dorisa a dit : 

interessante dicussion

vous avez opter pour quoi au finale??

 

Bonjour,

 

Guillaume5967 a posté un message le 02 avril 2011 - 08:23 dont il disait :

" ..............., finalement pour réhabiliter l'hôtel l'entreprise a préféré refaire des dalles de 22 coulées en place....."

 

Cordialement.

  • 3 years later...
comment_112311

Bonjour , j’espère que vous pouvez me répondre ,

je cherche une note de calcul d'un plancher collaborant pour commencer mon stage de fin d'étude , pouviez vous me l'envoyer par mail ??

je n'ai pas pu télécharger celle que vous avez partager ici, et toute documentation de votre part sera la bienvenue 

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...