http://www.qualiteconstruction.com/fichespathos/fiches/fichea01/lexicA01.htm#fondfouille
LE CONSTAT
Les maisons individuelles sont habituellement fondées superficiellement
par des semelles en béton
armé.
En présence d'un sol déformable, ces fondations peuvent subir des mouvements susceptibles
d'engendrer des dommages importants.
Un tassement différentiel de 1 cm entre deux points d'appui
distants de 5 m suffit à provoquer la fissuration.
Les tassements entraînent principalement des dommages structurels
(fissures sur les murs extérieurs), pouvant
être tantôt en diagonale suivant les joints des blocs de maçonnerie,
tantôt horizontales et verticales.
Les aménagements intérieurs, surtout
s'ils sont en dur (cloisons en carreaux de plâtre, carrelage
…) peuvent aussi subir les contrecoups de ces mouvements.
L'apparition du phénomène peut être immédiat
ou différé suivant degré de consolidation du
sol.
LE DIAGNOSTIC DES DÉSORDRES
Les maisons individuelles concernées ont généralement
été construites en maçonnerie (briques ou blocs de
béton), sans sous-sol complet, sur des fondations
en béton armé de faible profondeur (en général
entre 0,50 et 1 m).
Ces fondations ont pour fonction de diffuser les charges du bâtiment
(poids des matériaux et charges d'exploitation)
dans le sol jusqu'à une profondeur qui ne dépasse pas,
en principe, 3 à 4 m sous leur niveau d'assise.
Si, dans ces limites, le terrain est fait d'éléments
rocheux, aucun incident grave n'est à craindre. Le pavillon
risque, en revanche, de subir les conséquences de mouvements du sol
si celui-ci comporte une couche déformable
(argileuse, limoneuse, sableuse …).
Trois conditions doivent être réunies
pour déclencher la fissuration :
a) – Un sol compressible sous le niveau d'assise
des fondations. La présence de sols
compressibles dans cette limite
d'influence des fondations peut amener le sol à se déformer
trop fortement sous le poids des structures.
réparties aux fondations. Ce déséquilibre des
efforts sur le sol provoque un tassement
différentiel. Le sol se déformera donc plus ou moins selon
les points d'appui.
Le schéma suivant permet de mieux comprendre l'importance de la nature du
sol dans toute l'étendue du “ bulbe de pression ”
sous fondation et les différences de sollicitation du sol sous des
charges hétérogènes.
c) - La fragilité de la superstructure.
Les déformations différentielles du sol sont pour la superstructure
des déplacements imposés, qui engendrer des contraintes de
traction et de cisaillement dans la superstructure. Les points les plus
faibles et notamment les joints de maçonnerie seront les premiers
à ne pas résister à ces contraintes.
Les autres causes :
• L'implantation du bâtiment
sur un sol hétérogène, renfermant des inclusions rocheuses
qui constituent autant de points durs ou, au contraire, des débris
végétaux (tourbes) ou des matières organiques en décomposition
(vases) qui forment des zones compressibles ;
• L'implantation de la maison directement
sur la terre végétale de surface ou à si faible profondeur
que le sol n'est pas à l'abri
du gel;
• La présence juxtaposée
de deux remblais d'âge différent sous les fondations :
un ancien, peu compressible, et un récent, mal compacté lors
des travaux ;
• La création ultérieure
d'une plate-forme contre une façade du pavillon. Elle crée
une charge parasite excessive au droit de la semelle de ce mur ;
• La rupture d'une canalisation enterrée
ou d'un regard d'eau pluviale, voire simplement la chute de précipitations
dans les fonds de fouilles pendant l'exécution. Elle provoque
une arrivée d'eau qui change localement la consistance du sol
en pied de mur.
LES POINTS SENSIBLES
Le DTU 13.11 fixe les conditions de mise en
œuvre des fondations superficielles.
Le DTU 11.1, maintenant retiré, fixait
les conditions applicables pour la reconnaissance des sols.
CONSEIL DE L'EXPERT
Hors des zones notoirement connues et répertoriées, le recours
à un BET spécialisé pour étudier
les principales caractéristiques géotechniques du sol
est indispensable.
L'étude de sol doit tenir compte de la construction projetée
et indiquer les valeurs de tassement prévisibles.
Les sols compressibles ou argileux nécessitent une vigilance toute
particulière et l'adoption de mesures spécifiques.