Jump to content
Posted
comment_29789

Salem à tous,j'ai un porte à faux à calculer d'une portée supérieure à 2m (2,50m),et dans les règlements,la flèche limite est égale à l/250 pour une portée < 2m ;donc quelle est la flèche limite pour une console de portée > à 2m.

Merci beaucoup pour vos réponses.

  • Replies 6
  • Views 11.6k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

comment_29831

bonjour,

en effet la condition de flèche est de 1/250° de la portée pour les éléments en console en béton armé,en effet pour une portée plus grande le règlement est muet.Il faudrait analyser votre étude,afin de savoir si au dela de cette portée,il n'y a pas d'effet parasitaire,notamment en bout de facçade,tel que mur rideau ou vitrage sur chassis fixes,et analyer les conséquences de cette déformation.Il srait judicieux de travailler avec l'entrepise du second oeuvre,afin de définir cette déformation.C'est à l'ingénieu de quantifier cette déformation adissible.

En charpente métallique,pour une couverture la valeur est bornée a 1/200° de la portée,et pour les éléments en cantilever c'est 1/100° de la portée.Pour les planchés,en gearal c'est 1/300° de la portée,et pou les éléments en console c'est 1/150° de laportée,et pour les planchers lours c'est 1/500° de la portée.

Le pint singulier pour les monorails,on retient comme rapport:1/500° de la portée,mais si ous avons une conception avec un porte à faux,on ne peut pas rtenir 1/250° de la portée,car si la flèche est trop importante,le palan ne pourra plus fonctionner,pour se déplacer,cela se comprend aisément,et dans ce cas précis,il faut se mettre en rapport avec le fournsseur du palan,qui pourra donner les conditions de flèches,ou a défaut c'est à l'ingénieur d'apprécier cette flèche.C'est pour cela,que je disais en début de paragraphe,les conditions de flèche dans le cas des consoles,la flèche està borner selon les éléments secondaires,tels que façades a accrocher,palan en porte afaus,et parfois les chemins de roulements.

cordialement

gerard demeusy

comment_29864

salam alikom

la fleche limite de 1/250 pour console de portée limite 2m est valable pour les planchers supportant des cloisons,pour les autres cas on peut tolérer plus,ça depent du prejudice de la fleche,vous devez passez par un bureau de controle et fixer une limite conventionnellle.

  • 2 months later...
comment_32786

bonjour,

en effet la condition de flèche est de 1/250° de la portée pour les éléments en console en béton armé,en effet pour une portée plus grande le règlement est muet.Il faudrait analyser votre étude,afin de savoir si au dela de cette portée,il n'y a pas d'effet parasitaire,notamment en bout de facçade,tel que mur rideau ou vitrage sur chassis fixes,et analyer les conséquences de cette déformation.Il srait judicieux de travailler avec l'entrepise du second oeuvre,afin de définir cette déformation.C'est à l'ingénieu de quantifier cette déformation adissible.

En charpente métallique,pour une couverture la valeur est bornée a 1/200° de la portée,et pour les éléments en cantilever c'est 1/100° de la portée.Pour les planchés,en gearal c'est 1/300° de la portée,et pou les éléments en console c'est 1/150° de laportée,et pour les planchers lours c'est 1/500° de la portée.

Le pint singulier pour les monorails,on retient comme rapport:1/500° de la portée,mais si ous avons une conception avec un porte à faux,on ne peut pas rtenir 1/250° de la portée,car si la flèche est trop importante,le palan ne pourra plus fonctionner,pour se déplacer,cela se comprend aisément,et dans ce cas précis,il faut se mettre en rapport avec le fournsseur du palan,qui pourra donner les conditions de flèches,ou a défaut c'est à l'ingénieur d'apprécier cette flèche.C'est pour cela,que je disais en début de paragraphe,les conditions de flèche dans le cas des consoles,la flèche està borner selon les éléments secondaires,tels que façades a accrocher,palan en porte afaus,et parfois les chemins de roulements.

cordialement

gerard demeusy

Bonsoir,

C’est avec un gros appétit et intérêts, Monsieur, que je lis touts vos interventions et vous remercie grandement.

Cependant il me vient en tête un truc: les Encorbellements qu’on trouve dans les salles de théâtres, de conférences ou encore mieux ceux des stades (de foot…) etc. Et sont caractérisés par de grandes portés, pour ces cas de figures quel est le critère qui définit le max de la flèche?

Merci.

comment_32808

bonjour,

concernant les éléments en cantilever(en encorbellement) pour des portées plus grandes,les structures sont en treillis,les déformations sont plus faibles que les éléments en poutre a âme pleine ou en P.R.S.Ce qui se comprend aisément,car les déformations dues au moment fléchissant sont imporatntes,par rapport au treillis qui travaillent en efforts normaux,d'ou lea flèche plus faible.Les tribunes en encorbellement sont en général en treillis,car pour les tribunes avec une surchargede 500 daNm2,les poutres a âme pleine,ou en P.R.S en queuE de billard,les déformations sont importantes.D'autre part il ne faut pas oublier le problème de la période,et éventuellement la résonnance.Il ne faut pas oublier que la condition de confort,fait appel a la flèche de la structure'(effet de ressort).

Pour les façades,la condition de flèche est sévère,en raison du vitrage,et de l'étancheite des joints,et des éléments de structure ,en général en aluminium.Il est vrai que le règlement est muet pour les éléments supérieurs a 2m.Il faut anyler les éléments connexes a la structure principale,afin de ne pas dégrader certains points singuliers,comme je l'ai rappelé,tels que étanchéité,pour ne pas que les joints se dégradent dans le temps.

Pour conclure,a votre question pour des portées plus grandes,a défaut de règlementation,il faut savoir quantifier cette flèche,en fonction des critères que j'ai énuméré.

cordialement